Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Siemens Artis Zee: ERR 3004 HV Generator & Tube Overheat Arızası
#1


Merhaba değerli Biyomedikal.net ailesi ve saha çalışanı meslektaşlarım,

Bu konuda, Kardiyoloji Anjiyografi Laboratuvarı'nda en sık karşılaştığımız üst segment sistemlerden biri olan Siemens Artis Zee anjiyografi cihazında meydana gelen ve şutlamayı doğrudan engelleyen "ERR 3004 - HV Generator Thermal Interlock / Tube Overheat" arıza vakasını, kök nedenlerini ve saha şartlarında uyguladığımız adım adım çözüm metodolojisini detaylandıracağım.

1. Vaka / Arıza Belirtileri

Hastanedeki vaka sırasında cihaz aniden floroskopiyi kesmiş ve ekranda jeneratör kilitlenme uyarısı vermiştir. Servis moduna geçilmeden önce görülen ana belirtiler şunlardır:
  • Görünürde X-ray şutlamasının tamamen bloklanması (Inhibit durumu).
  • Polydoros A100 jeneratör konsolunda ERR 3004 hata kodunun belirmesi.
  • Megalix Cat Plus X-ışını tüpü soğutma fanlarının ve Chiller ünitesinin sürekli maksimum devirde çalışması.
  • Aksiyel görüntüleme sırasında tüp muhafazasında (housing) anormal ısınma hissi.

Alıntı:Önemli Saha Uyarısı: Yüksek voltaj (HV) bölümlerine müdahale etmeden önce jeneratör ana şalterini kapatın ve HV kondansatör bloklarının kendi kendine deşarj olması için en az 15 dakika bekleyin. Statik deşarj çubuğu kullanmayı ihmal etmeyin!

2. Olası Arıza Nedenleri (Donanımsal / Yazılımsal)

  1. Soğutma Grubu (Chiller) Sıvı Sirkülasyon Hatası: Soğutma sıvısının (water-glycol karışımı) tortulanması veya debi sensörünün (Flow Switch) tıkalı olması.
  2. Tüp İçi Termal Sensör (PT100) Arızası: Megalix tüpün yağ banyosu sıcaklığını ölçen sensörün omaj kayması yaşaması veya dahili konnektör oksitlenmesi.
  3. Stator Starter Sürücü Kartı (D200) Problemi: Anodun dönme hızını kontrol eden kart üzerindeki phase-shift kondansatörlerinin değer kaybetmesi sonucu anodun yeterli devire ulaşamaması ve aşırı ısınması.
  4. CAN-Bus İletişim Kopukluğu: Syngo altyapısı ile Jeneratör CU (Control Unit) arasındaki fiber optik hatlarda mikro kırılmalar.

3. Adım Adım Arıza Tespit ve Saha Prosedürü

  1. İlk olarak Siemens Syngo Service Tool yazılımına yetkili seviyede bağlanarak log dosyalarını inceledik. Loglarda "TUBE_TEMP_CRITICAL_LIMIT_REACHED" bayrağının set edildiğini doğruladık.
  2. Chiller ünitesinin arkasındaki manometreden sıvı basıncını kontrol ettik. Normalde 1.8 - 2.2 bar olması gereken basınç 0.6 bar seviyesine düşmüştü.
  3. Tüp soğutma hatlarında sızıntı kontrolü gerçekleştirdik ve debi sensörünün (Flow Switch) kontak kapatmadığını multimeter ile ölçtük.
  4. Megalix tüpün stator sargı dirençlerini (U-V, V-W, W-U) ölçerek nominal değerler olan ~12-15 Ohm aralığında olup olmadığını teyit ettik. Sargılarda kısa devre saptanmadı.

4. Onarım, Parça Değişimi ve Kalibrasyon

Çözüm Adımı 1: Tıkanmış olan Chiller inline filtresi söküldü, sistemdeki eski soğutma sıvısı tamamen tahliye edilerek Siemens onaylı yeni glikol-su karışımı eklendi ve sistemin havası alındı.

Çözüm Adımı 2: Arızalı olan debi sensörü (Flow Switch) orijinal yedek parça ile değiştirildi. Sıvı akışının 4.5 L/dk seviyesine ulaştığı doğrulandı.

Çözüm Adımı 3: Servis arayüzünden "Tube Seasoning" (Tüp Alıştırma) prosedürü başlatıldı. Düşük kV/mA değerlerinden başlanarak tüp kademeli olarak ısıtıldı ve vakum dengesi sağlandı.

Çözüm Adımı 4: Son aşamada Air Kerma ve Dose Calibration testleri dozimetre ile gerçekleştirilerek rekor değerlerinin referans sınırlar içerisinde kaldığı belgelendi.

İşlem sonrası yapılan 45 dakikalık simüle floroskopi ve sine çekim testlerinde cihaz hiçbir hata kodu vermeden stabil olarak çalışmıştır.

Sizin servis süreçlerinizde Megalix tüp kullanan Siemens sistemlerde benzer bir ısınma veya ERR 3004 / ERR 3101 sorunu ile karşılaştınız mı? İzlediğiniz farklı arıza arama yöntemleri var mı? Yorumlarınızı ve tecrübelerinizi bekliyorum.

Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi